Рабочая длина PoE

Тема в разделе "Подбор оборудования", создана пользователем Johnny7c3, 26 май 2017.

  1. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Команда форума

    Нет. Откуда она еще 24 вольта возьмет )
     
  2. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    Это плевок в лицо покупателю или я чего-то не до конца понимаю? Не знаете?
     
  3. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Команда форума

    У микротика болшинство девайсов с Passive-poe на 24 вольта. Он. что логично, кладет в комплект питальник на 24 вольт.
    И честно пишет, что хотите 802.3af/at купите питальник на 48 вольт.
     
  4. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    Понятно.
    Блок питания Mikrotik 48POW, у него стандартный штекер? с его помощью можно будет запитать hEX PoE?
     
  5. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Команда форума

    Да можно. Обратите внимание на мощность. 802.3af 15 ватт на порт если правильно помню. Т..е нужен БП который этот бюджет утянет.
    Ну или если заранее известно что подключать будете, посчитайте мощность.
     
  6. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    А если подключить к хексу видеокамеру, которая 802.11af (15 ватт), в таком случае она заработает, если использовать его блок питания на 24v?
     
    Последнее редактирование: 9 июн 2017
  7. В описании HeX PoE: Max current is 1A per port if input voltage is 12-30V, 450mA if 31-57.
     
  8. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    Спасибо за наводку, на днях буду пробовать.
     
  9. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    Видеокамера по PoE не запустилась.
    hEX запитывался от родного блока питания.

    Есть ли смысл покупать блок питания на 48 вольт?
     
  10. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Команда форума

    А камера на какое питание?
     
  11. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    DC12В ± 25%/PoE(802.3af)
     
    Последнее редактирование: 14 июн 2017
  12. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Команда форума

    Покупайте питальник на 48 вольт.
     
  13. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    С комплектным БП на 24 вольт камеры не заработали. С 48-вольтовым заработали.
     
  14. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Команда форума

    Логично, если в камере указано 802.3af.
     
  15. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    Очень странно, если учесть, что блок на 48 вольт по стоимости такой же, или если дороже, то не на много.
    Не могу понять, почему его не кладут в комплект к роутеру.
     
    Последнее редактирование: 25 июн 2017
  16. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Команда форума

    Потому что большинство роторов работает на Passive PoE
     
  17. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    Микротиковких или других производителей?
     
  18. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Команда форума

    Микротиковских. Они же под себя этот девайс в первую очередь делали.
     
  19. Johnny7c3

    Johnny7c3 Участник

    Тогда понятно.
     
  20. Zih

    Zih Новый участник

    Не стал создавать новую тему. Решил спросить здесь. Есть такой маршрутизатор RB952Ui-5ac2nD. На борту PoE in и PoE out. Блок питания на 24 вольта. Хочу запитать по UTP IP видеокамеру с PoE на 48 вольт. В камере есть помимо разъема под витуху обычный jack-папа под 12 вольт. До того момента, как не знал, что поменяв питальник на 48 вольт могу получить на выходе микрохи PoE 48 вольт, собирался просто расплести витуху и сделать пассивное PoE. Мультиметром проверил. Почему-то вместо 24 вольт по 4,5 и 7,8 жилах течет 12 вольт. По идее, если микрошный порт не получил "ответ" от запитываемого устройства, он должен вообще отключить подачу питания. Или это только у активного PoE? Запутался совсем. Подскажите, если я подключу к своей микрохе блок на 48 вольт, получится у меня на выходе PoE, чтобы запитать камеру? Боюсь просто спалить микроху. В той таблице, которая есть на этой ветке, моей модели нет.